主题:自己写了个模拟量转换的程序,请大家挑点毛病,谢谢

点击:4188 回复:27

附件
附件
附件
经过7楼大哥的指正,我又把程序修改了一下,您看看这样可以吗?
09-11-11 13:05
附件
09-11-11 13:06
关于7楼大哥那个线性公式y=(x-Lo)*(OH-OL)/(Hi-Lo)+OL这个线性公式是通用的处理公式吗?经过处理后作用是什么啊?另外输入上下限,输出上下限你设多少啊?在10楼你已经做了线性处理了,那么再来个11楼的模拟量输出转换是什么作用啊?
望楼主给解释下!
谢谢
09-11-11 14:44
楼主,查了点资料对那个公式知道了,另外你那个LW20用到哪里了啊?在12楼不是直接把设定值给了AQW0吗?
09-11-11 16:28
回复13楼,是这样的,LW20对应着的就是AQW0
09-11-11 23:18
lw20应该就是个显示值吧,楼主很不错哦,这个对于我们这些初学者,很有用哦,感谢了,随便问下楼主能再详细的讲下跟变频器的接线问题,麻烦了,知道楼主是个好人
09-11-12 10:07
我想请教高手一个问题,我是菜鸟,这个不需要通过0---32000的计算吗,我有点迷糊了,高手讲解下
09-11-12 10:20
学习了。
09-11-12 13:57

引用 zhoukj 在 2009-11-11 10:46:43 发言【内容省略】

西门子200啊,不是300以上的,哪里有块
09-11-13 08:09
用触摸屏控制    0-255对应的变频器的频率是0-60   输出时AQW0  4-20mA
附件
  用触摸屏的数字输入控制PLC的VW18寄存器
09-11-13 09:28