主题:请教如何选择导线和电缆的截面积
点击:6334 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
给我一个舞台
首先你是空架还是地埋,如果是铜芯,相线用240就可以了
05-11-16 22:31
11楼
编辑
引用
管理
不想说再见
七楼的大哥果然是高手,我想问一下,缝衣针粗细的银线你算一下可不可以啊?
05-11-18 14:06
12楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
如果是长久的,还是粗一点吧;如果是临时用的,无所谓的,185.240都可以,同时稀疏,帮你搞定,这样你可就说了所了,用电部门为了完成任务,该请你客了
05-11-18 14:23
13楼
编辑
引用
管理
huyanyyx
楼上的,厉害呀!什么时候教我几招,行吗,
05-11-18 16:32
14楼
编辑
引用
管理
edward_liu
550KVA的低压负荷,满载电流为1000A以上,500米的传输长度,考虑需要系数及热稳定性,建议选用2条 3*240+2*125五芯电缆,如果是长期的,可用3条3*185+2*95的五芯电缆。
05-11-18 17:20
15楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
用2条3*240+95的足以.
05-11-18 23:02
16楼
编辑
引用
管理
wanyongzhi
请问是如何算出来的?
05-12-28 15:24