主题:紧急SOS ,USB-RS232 与西门子224XP通讯问题
点击:2458 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
motuoq8
各位 师傅 昨天我买了根USB-RS232的通讯电缆 因为笔记本没光驱 就把驱动盘里的程序拷到硬盘 安装后 不能与PLC 224X通讯 已经搞了整整一天了 求助了很多人 还是没有搞好 程序已经写好 就等着写进去 交差 有愿意帮助我的吗? 可以留个QQ吗?到时候我能加你们 可以远程协助下 谢谢各位大侠 真的太紧急了 没想到会卡在这方面 我的QQ是583587874
09-10-19 15:51
1楼
编辑
引用
管理
motuoq8
补充下 端口设置都一样 电脑一共3个USB 设置时候用的是COM3 其他COM端都试过了 还是不行 我能用的方法都试过
[/size][/size]了 [/size]
[/size]
09-10-19 15:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
S7-200的最好直接用USB的电缆;
09-10-19 16:15
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
很多USB转换器转出COM口可以连三菱FX的,就是不能用于S7-200的;
你还是直接买根USB-PPI吧;
09-10-19 16:17
4楼
编辑
引用
管理
well0321
s7200 的PLC 接口是RS485的,你用USB转RS232的当然不行了
09-10-19 16:32
5楼
编辑
引用
管理
motuoq8
好 我在去买根 USB-485的 谢谢各位
真的太感谢你们 我刚发贴 你们就这么快帮我
09-10-19 16:40
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
这和线的质量也会有关系,有的线转换后,有部分产品可以连,有的就是连不上
遇到过转换后连三菱FX系列的可以,连三菱的屏或是Q系列PLC的就是不可以
09-10-19 16:42
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
老老实实掏几百块去买根USB-PPI电缆,西门子讨厌就在这了,不想欧姆龙那些
09-10-19 20:27
8楼
编辑
引用
管理
ywl523
USB-RS232的通讯电缆 是需要驱动的。
09-10-19 21:34
9楼
编辑
引用
管理
pgkaaa
那有USB-RS232的通讯电缆的驱动