主题:这样选用断路器合适吗
点击:1353 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
共鸣
一台24kw的电机直接启动用63A的断路器合适吗?谢谢
09-10-18 08:20
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
24KW的电机应该要取100A的断路器。
09-10-18 08:39
2楼
编辑
引用
管理
osp321
是啊 直接启动 63的太小了
09-10-18 08:54
3楼
编辑
引用
管理
osp321
引用
wushulin
在 2009-10-18 8:39:24 发言
【内容省略】
09-10-18 08:54
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
应该是可以的,要看负荷状况来决定,要是重载启动就不行。风机水泵类负载是没问题的
09-10-18 10:21
5楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
24KW 直接启动 不行 最好降压启动
09-10-18 10:25
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
直接启动,是不行的,电机保护,最好是用 专业的马达启动器 那东西是针对电机的启动运行性能来做的
09-10-18 10:59
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
容量允许可以直接启动,空开小了些
09-10-18 12:24
8楼
编辑
引用
管理
chengjun77
绝对没问题。
09-10-18 15:30
9楼
编辑
引用
管理
guxue
6倍