登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:绕线式电机转子加频敏电阻启动遇到的问题
点击:2367 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
我厂一台绕线式电机频敏电阻(老式的在骨架上缠绕铜线的频敏电阻)烧了,后用铝线根据原匝数重新绕制了电阻。再接到转子回路后,出现如下问题:1.启动电流比原来的启动电流要小。2.启动费力,证明启动转矩小了。请问问题出在哪里?如何解决?
09-10-10 09:13
1楼
编辑
引用
管理
aa1969
频敏电阻可以用一般的导线绕制吗?如果直流电阻都相同。其性能有什么区别?
09-10-10 09:14
2楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
使用铝线,电阻增加,造成启动电流减小。(铝线导电率及散热情况比铜线都要差)。
09-10-10 09:47
3楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
hbczyzh
在 2009-10-10 9:47:58 发言
【内容省略】
同意这个观点,另外我想知道造成启动转矩降低的原因是什么?
09-10-10 10:12
4楼
编辑
引用
管理
yyh13625014951
阻抗变大,电流减小,转矩也就跟着变小了!
09-10-10 14:59
5楼
编辑
引用
管理
森林绿荫
阻抗变大,电流减小,转矩也就跟着变小了!
----------------------------------------------
同意这个 观点!
09-10-10 20:27
6楼
编辑
引用
管理
aa1969
绕线式异步电动机转子串电阻启动、转子回路串接频敏变阻器启动控制,这两个电阻有什么区别?
09-10-10 20:30
7楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
森林绿荫
在 2009-10-10 20:27:55 发言
【内容省略】
我还是不太明白
09-10-10 21:12
8楼
编辑
引用
管理
aa1969
不明白转矩与电流得关系,我看有的资料写阻抗大了,转矩也大
09-10-10 21:13
9楼
编辑
引用
管理
zhufen110
引用
hbczyzh
在 2009-10-10 9:47:58 发言
【内容省略】
09-10-11 13:35
上一页
下一页
工控新闻
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
更多新闻资讯