我单位的一台织袜机,用LG变频器控制,近半年来老是偷停,而且都是在从低速快要换到高速是停止的,此时变频器显示为:15Hz的固定数字,重启后又能正常运转,而且不定时地反复停车,至今有多人数次检查均无结果。。。
    恳求老师傅们赐教,学生在此先谢谢谢啦!
09-09-29 19:13
看看停机时 变频器显示什么错误代码
09-09-29 19:18
是否加速时间太快啊表情表情表情
09-09-29 19:25
请问负载多大....
  控制器又是多大.
 可能是用的时间太长反复起停机...   使内部接触触点老化......
     还就是控制器本身毛病.
09-09-29 20:25
出现故障停机时,用一根线短接变频器控制端子的fx和cm,如果能转动,说明是外部线路有问题,不转,就是变频器有毛病。
09-09-30 07:25
强烈建议给变频器内部打扫一下卫生!表情
09-09-30 12:40
强烈建议给变频器内部打扫一下卫生
有道理
09-09-30 20:55
设置一下
加速时间
清理一下变频器,并接地
09-10-02 00:12
灰尘太多
09-10-06 13:23
把加速时间加长试试
09-10-08 16:46

上一页下一页