主题:打雷跳闸
点击:2844 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
aa1969
应该是家里的电路或者电气问题,有没有接地的
09-09-28 08:49
11楼
编辑
引用
管理
helloworld11
可以吧进线开关用不带漏电的,分线之插座、厨房、卫生间等的用漏电的
09-09-28 12:52
12楼
编辑
引用
管理
jianghui117
可以用,不过最好还有漏电保护
09-09-28 15:04
13楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
asd3971
在 2009-9-27 21:10:08 发言
【内容省略】
说得颇有道理
09-09-28 15:18
14楼
编辑
引用
管理
1213712137
楼主的问题说明:
这个漏保开关所在的配电箱,外壳没有做等电位连接或是没有可靠接地
在打雷时,配电箱外壳感应出了一定值的电压,或是漏保开关的线路板上感应出了高于动作阀值的电压,可控硅导通,电磁铁动作,开关跳闸
解决办法:
1、换合格的漏保开关
2、箱体可靠接地或是做等电位连接
3、在开关的线路板上,可控硅的控制极端对地并联合适的电容【貌似很难实现】
PS:继续撞墙
09-09-28 20:40