登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:ASI总线资料汇集帖

点击:11418 回复:32

9楼所说的电压是应该再宽一些是吗,这是我从网上下载的,按你的经验看应该是多少?谢谢!
04-09-05 07:51
9楼,我的资料是从这个网站下载的http://www.jicheng.net.cn/auto_news/communication/1001302.html
你可以看一下,他说的是否完全对!
04-09-05 08:00
你是指哪个地方虚接,这不可能吧,我们把通讯线两端全检查了没有虚接的呢
04-09-05 09:28
Please check Siemens manual collection CD -- the file DPASI_e.pdf, P21\P22\P112.
The input range is 20-30V .
"The ASi power supply unit has data decoupling and supplies a voltage of approximately 30 VDC."
-------摘自http://www.gktd.com/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=3895&replyID=34757&skin=1
04-09-05 18:20
虚接是指站点虚接。
04-09-05 18:21
你说的虚接可真有道理,我查了一下,确实有一个模块通讯未插好,造成所有的模块都扫不到,谢谢你
04-09-10 11:59
客气了,希望多交流Asi总线知识。
04-09-10 13:59
ding!
05-01-23 01:41
gz!
05-01-23 01:42
henhapo
06-03-21 22:53

上一页 下一页

工控新闻