主题:求各位师傅帮忙,关于水泥厂化验室某单相用电设备问题!!!

点击:5337 回复:21

首先谢谢  临风听雪   的回答,谢谢!我不怎么看的懂,我觉得桥式整流电路也不会有那个区分的啊!而且现在都是PE保护线和N线是分开的,我说的那个也是有单独的PE线,公司的线路保护线和N线也是严格的区分开了的!
09-09-07 21:20
10楼说的不错。
最后修改:2009-9-7 21:22:02
09-09-07 21:21
还有,开关电源的高压电路一端和低压输出端又有一个高压吸收电路,即一个高频电容。这个电容一端是连着高压端地线,一端是低压端地线。如果零火线接反,有可能相线高压就会顺着低压地线窜入plc电路或者机器外壳,引发机器微控电路失常或机壳带电伤人。
这是我的个人意见,欢迎批评指正。楼下的高手继续!!
09-09-07 21:30
不能理解。
09-09-07 21:48
严格按照电气施工规范主要是为了安全,确保火线进开关,如果接反了,电源开关控制的就是零线了,维修是机器就是带电的,PLC是必须按要求接线的,电工无论技术有多高人身安全是第一位的
09-09-07 22:56
应该涉及到设备的等相电位的原因..
09-09-08 14:24
就算是左零右火,那你把插头反过来不就倒过来了吗,什么问题,我看就是那个维修的修不了,找的理由.
09-09-08 15:43
那个调试的人明知道L N接错会出问题,咋还是没确认就插上去了,真出了什么状况,也应该他自己负责吧。估计过来安装调试的人,也很可能是个不专业的服务员。真的专业的人,应该会跟你解释原因,而不是叫你负责。
从头到尾看了几遍,还是不明白为什么。有没有详细的说明。
09-09-08 17:16
我们公司也有台从台湾买来的实验设备,也是这样的要求,10楼的分析得有道理.
09-09-08 19:06
有一种情况那就是机器的厂家把接地跟接零接在一起,如果是这样的话电源接错就可能会造成仪器的损坏,我这是猜的哈,也不知道正确不