主题:电动机与热保护
点击:1312 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
A888333
请问 星三角启动的电动机 输入没有电流互感器 如何在输出一相估算热保护电流 [如37KW电动机 如果电流小了 启动就会跳 如果大了又不能保护]
09-09-03 18:06
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
电机铭牌都标着呢
09-09-03 18:16
2楼
编辑
引用
管理
chengjun77
U额×1.1
09-09-03 18:50
3楼
编辑
引用
管理
zhufen110
电机铭牌都标着呢,用启动电流乘上1.1就可以了
09-09-03 19:02
4楼
编辑
引用
管理
lhlli
一般没有特殊要求的话,是电机额定电流的1.05倍。
09-09-03 20:33
5楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
一般每千瓦,2个左右的额定电流,而热保护又为额定电流的0.9-----1.1倍,即取66.6----81.4A。
09-09-03 21:25
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
一般三相每千瓦,2个电流估算
09-09-04 00:28
7楼
编辑
引用
管理
微波路
引用
zhufen110
在 2009-9-3 19:02:43 发言
【内容省略】
09-09-04 06:40
8楼
编辑
引用
管理
sqhuang
一般为额定电流的1.1倍
09-09-04 09:11
9楼
编辑
引用
管理
A888333
谢谢各位师傅啦
09-09-04 14:41