主题:用VB和PLC串口通讯
点击:25568 回复:38
10楼
编辑
引用
管理
wenyu
各位专家:我想PC与FX2通讯,帮我看看接法对不对?我照本站中《三菱PLC编程电缆的自制》的方法做了一条线,接到PC的串口,FX2的通讯口,用FX的编程软件可读可写,就是无法通讯,是硬件的原因吗?还有,是采用“1”,“0”“7”“8”等格式的协议吗?请各位关照,我已经急坏了!
02-03-24 17:32
11楼
编辑
引用
管理
思南
通信端口的参数设置对吗?
02-03-24 19:22
12楼
编辑
引用
管理
欣始悟
好象fx2编程口默认协议并不是采用"0","1","7","8"格式的那个协议,连上plc可以看看D8120的设置,你可以把D8120及mscomm控件正确设置再试试。不过你用了232AW,你至少可以不管plc侧如何设置,只要mscomm通讯参数设置为9600,e,7,1,可用"0","1","7","8"格式的协议来通信了。
02-03-26 22:06
13楼
编辑
引用
管理
wenyu
谢谢!我想问一下,电缆的连接。PLC--232AW是否直接用25针对25针就可以了?232AW到PC的电缆怎么接法?希望欣始悟再帮帮忙!
02-03-26 22:16
14楼
编辑
引用
管理
欣始悟
SGH在本站文章上贴中有说明,你可以一试
02-03-26 22:23
15楼
编辑
引用
管理
wenyu
欣始悟兄:是否这种型号? FX-232AWC与FX-232AW有什么区别?
三菱的FX2及A用RS-422电缆型号:
FX-422CAB(25针---25针)
PLC侧FX2及A -----------FX-232AWC侧
(1)--------------(1)
(2)--------------(2)
(3)--------------(3)
(4)--------------(4)
(5)--------------(5)
(7)--------------(7)
(8)--------------(8)
(12)-------------(12)
(13)-------------(13)
(15)-------------(15)
(16)-------------(16)
(17)-------------(17)
(18)-------------(18)
PLC(20)--PLC(21);FX(20)--FX(21)
(24)-------------(24)
(25)-------------(25)
02-03-26 22:26
16楼
编辑
引用
管理
wenyu
型号:F2-232CAB-1(三菱电机)
IBM(D-Sub 9Pin)------------ FX-232AW/AWC(D-Sub25Pin)
2------------------------------------------2
3------------------------------------------3
4----------------------------------------5&6
5------------------------------------------7
6&8---------------------------------------20
02-03-26 22:32
17楼
编辑
引用
管理
SGH
IBM-PC接 F2-232CAB-1接 FX-232AW/AWC接 FX-422CAB接 PLC-FX2。
FX-232AWC与FX-232AW在功能上是一样的,只是一种是携带式的,一种是安装式的。
02-03-27 06:35
18楼
编辑
引用
管理
SGH
去年的帖子里有人仅用本站的资源完成了PC与FX2的通信,所以重要的是如何应用这里的资料。
02-03-27 09:26
19楼
编辑
引用
管理
wenyu
谢谢各位!我试试看.使用FX-232AW是否要先设置D8120?