估计不是是恒钮矩的负载吧!
表情
最后修改:2003-7-22 14:25:49
03-07-21 16:39
若负载惯量小,如液压泵等空载启动一般没问题。有的大电机只有三个接头,这样便宜的话只能用自耦降压启动。OK。
03-07-24 12:38
只要你们的供电系统能满足启动要求完全可以采用星三角启动。我公司110KW电动机也采用的星三角启动。
03-07-25 00:04
当然可以,只要电网容量足够大,且不会影响其他设备的正常运行!
03-07-25 12:48
当然可以,只要电网容量足够大!
03-07-25 12:50
理论上完全可以用星三角启动,实际中我们也是这样做的,最大是做到220KW,除了热继外,其它全用正泰产品,没有问题。
03-07-29 08:49
當然可以用,也勿須多好的接觸器,我們一台200KW水泵馬達用國產人民電氣,用得也很好。
03-07-29 11:17
真是不可思意,65KW电机可以直接启动,那对电网的影响多大呀!
03-07-31 12:19
能否采用星-三角启动,还要看条件:首先是负载,如果启动负载小,就没有多大问题;否则,还是用软启动或变频;其次:电网的能力是否足够大,主要是变压器能否承担的了启动时的电流冲击;最后:电压等级如何,如果是高压电机,别说是星-三角,就是直接启动也没问题。
03-07-31 12:55
可以啊,我公司5000kw的电机直接启动