小代
问一下操作工看设备是不是顺序启动,如果是,看3台变频器谁先启动就找这条线的故障。意见:问题在线上,不在配电柜。
09-08-22 08:53
11楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可能是开机条件还不够,PLC不发指今给变频器
可以检查什么限位,传感器有没有正常,也不知道你的设备有没有步进和联锁,只能建议!
09-08-22 09:49
12楼
编辑
引用
管理
chaoyue52018
谢谢大家的指点!!问题已经解决了。具体哪样解决的我还是不太清楚,因为昨天没有参与维修,听他们说是通讯线是由PLCRS485连接一个总的sew通讯模块!在由通讯模块引出三根通讯线一次连接5台变频器,在送厂家维修时厂家将总通讯模块用电脑连接设置了一下,恢复原来设置使PLC能够接收到3、4、5、变频器反馈信号,说问题原因有可能是雷击使得数据丢失引起的,又给了变频器中文说明书,回来安装改了一下参数就OK了 !!为这个问题大小领导都来好几遍了!!】最主要还是我们对系统通讯这块不了解
09-08-22 18:58
13楼
编辑
引用
管理
YXBK
不会吧,一个雷就把数据打没有了
09-08-22 23:55
14楼
编辑
引用
管理
xujingshu
一个雷把数据搞没了,不会是机器让厂家做了手脚的吧
09-08-30 17:15