主题:75KW电机试机问题
点击:2496 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
最爱泽泽
公司最近做了一台带75KW电机的设备,这几天就要试动转了,我用了个200A的刀开关控制总电源,然后用软启动器控制启动,这样危险吗?
09-08-16 13:17
1楼
编辑
引用
管理
宁静淡泊
A3245670最好用空气开关
09-08-16 13:22
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
75KW电机?又用软启动器控制启动,没点问题,放心吧
09-08-16 13:24
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
最好在软启动器前面装个马达启动器
09-08-16 13:25
4楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
可以,刀开关作为隔离开关使用
09-08-16 14:22
5楼
编辑
引用
管理
lwcccf
75KW还用软启动呀,有钱!
09-08-16 14:41
6楼
编辑
引用
管理
chengjun77
完全可以
09-08-16 14:44
7楼
编辑
引用
管理
xgc10
最好加自动开关
09-08-16 17:00
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
没问题的
09-08-16 17:37
9楼
管理
123880398
该帖内容不符合相关规定!
09-08-16 18:24