登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:在单相(220V)为主的供电系统中,进线电缆相线与零线截面大小的选择。

点击:8651 回复:27

一般来说,无论三相怎么不平衡,零线电流总是小于相线电流,但在极端情况下(三相供电中断线一相)零线电流为相线电流的1.73倍,所以在单相负荷较多的情况下都采用4芯相同的电缆.
09-08-13 10:45

引用 hbczyzh 在 2009-8-12 21:30:17 发言【内容省略】

你难道不知道零序谐波吗?流过三相的3n次谐波因为相序相同,故在N线上是叠加的。当系统接有大量的电子整流器日光灯或其他能产生3次谐波的负荷,N线上的电流就有可能超过相线了。
09-08-13 18:20
一般就取1/2或2/3就可以了
09-08-13 20:30
确实没有这种线,零线的电流不会大于相线的啊
09-08-17 21:36
我的看法是:
以单相用电为主的居民住宅,在设计时都应该考虑按小片平房或一栋楼来实现三相4线制供电,有(很)不平衡只是那一小片或那一栋楼内部的事,按规范规定供电线路的零线截面等于相线的一半,再考虑到谐波的影响,选择进线电缆的相线与零线截面相等即可。
如果是真的单相供电,那么就只有两根线,无所谓谁大谁小了,现实中也只有农村才用这种供电方式,两根线从变压器出来便直奔一个村落。
09-08-18 07:25

引用 hbczyzh 在 2009-8-12 21:30:17 发言【内容省略】

正常情况下应该是这样的
09-08-18 10:34
零线电流应为三棵相线电流的矢量和,三相电越平衡,零线电流越小,零线至多等于相线的截面积。
09-08-18 11:08
不能这么说,因为有3次谐波的存在,零线电流大于相线电流是确实存在的.举例来说,在三相四线的发电机中,三相电流平衡,按理说零线电流应为0或比较小.但实际上零线电流在相线的1/3至1/2左右.这是因为在发电机制造时三相绕组不可能做到完全平衡排列,转子与定子的空气隙也不可做到完全一样,所以在发电机电流中有大量3次谐波,反应到零线中就有较大的电流..
09-08-20 10:33
1  零线电流不会大于相线
2  3相平衡铃响电流很小
09-08-20 17:07
用四等芯电缆就够了,3楼说的很有道理。
09-08-20 19:02

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯