主题:这个实例程序,怎么转换时有出错呢
点击:2414 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
wrock
请教下,这个实例程序,怎么转换时有出错呢?我的按书上的一步步写的.不知错在哪里?(有点小问题,S1后面的计数器为C2.)
最后修改:
2009-8-5 10:01:31
09-08-05 09:59
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
具体提示什么错误呢
09-08-05 10:01
2楼
编辑
引用
管理
wrock
黄色部分不能转换
09-08-05 10:02
3楼
编辑
引用
管理
fengday007
最后修改:
2009-8-5 10:30:49
09-08-05 10:29
4楼
编辑
引用
管理
acllr
我认为不应该SET又S1,而应该SET S20。
09-08-05 11:33
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
把整个程序传上来看看
09-08-05 12:25
6楼
编辑
引用
管理
caodongyang
RET另起一行,别连在S1和M3后面返回。
09-08-05 14:24
7楼
编辑
引用
管理
wrock
整个程序是大概是这样子的,X0做为程序的启动按钮.X1做为程序的停止按钮.当X1按下去时,程序在执行完一周期后停止工作.在执行过程中有X3为紧急停止按钮.X4为急停解除.还在调试中就出现了
的错误.不知错在哪里?
09-08-05 17:26
8楼
编辑
引用
管理
sjm213
8楼,STL指令前不要加条件,而是如同RET一样直接输出。
09-08-05 17:58
9楼
编辑
引用
管理
sjm213
为何点一个回复之后出来连续两个回复?
本楼作废,敬请删除!
最后修改:
2009-8-5 18:00:45
09-08-05 17:58