登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电缆?
点击:5601 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
kelegzw
140平的电缆能不能用70+70平
04-08-20 15:47
1楼
编辑
引用
管理
WANGHQ
不能,两根电缆并联使用通过的电流不相同
04-08-20 16:12
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用两根的话电缆要加大了,1/2的面积肯定是不行了;
04-08-20 17:59
3楼
编辑
引用
管理
machelec
那2A的FUSE能不能用1A+1A?
04-08-20 18:18
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-08-20 18:29
5楼
管理
sogood
该帖内容不符合相关规定!
04-08-20 21:05
6楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
引用
machelec
在 2004-8-20 18:18:00 发言
【内容省略】
有趣,我还从来没有碰到过这样的事,关注下面的兄弟们的回答。
04-08-20 23:32
7楼
编辑
引用
管理
上山下乡
乱讲!!!!
两根70+70的电线的载流量要比一条140的大的多!!!
不信你看手册!!!!
04-08-20 23:41
8楼
编辑
引用
管理
haozi718
严重同意上的看法以!个人认为:只要接线可靠,保证其在长久运行的情况下不会在载流不均便没什么部问题!
04-08-21 08:39
9楼
编辑
引用
管理
wenkey
只要两根导线的材料和截面一样,那么2条1/2的导线的截流量绝对大于且优于单根导线,
04-08-21 11:52
上一页
下一页
工控新闻
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
更多新闻资讯