主题:37KW电机降压启动问题!
点击:3721 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
sjldyx
我单位一台37KW的离心风机采用直接启动方式,出现启动困难,启动时间较长热继电器保护动作!但有时还能够启动,请教高手是什么原因?
现打算加一降压启动柜,应该选用什么样的?(选55KW或75KW的降压启动柜可以吗?)
09-07-26 21:12
1楼
编辑
引用
管理
ylsz230
55可以了
09-07-26 21:30
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
直接启动的话,你的变压器的容量要足够大才行,不然就要降压启动。
09-07-26 21:45
3楼
编辑
引用
管理
ylsz230
用星三角吧
09-07-26 21:50
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以用 星三角 呀
09-07-26 21:55
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
经济一点的用星-三角,负载较重的用自耦降压启动,不过费用较高。
09-07-27 04:16
6楼
编辑
引用
管理
赵细顺
用星三角降压启动,成本低,使用。
09-07-27 08:01
7楼
编辑
引用
管理
一叶知秋
用软启动最好了,现在价格也不高。
09-07-27 08:49
8楼
编辑
引用
管理
华星电仪
软起动很好!可以一拖多台电机!
09-07-27 09:57
9楼
编辑
引用
管理
骑着上帝去流浪
软启动是较佳方案