主题:s7_200是否可以编写多次调用的程序块,像300的FB
点击:3383 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
huirain
当多个设备操作功能相同时,PLC300可以编写功能块FB,建背景数据块,多次调用,不知道200是否可以?
有什么办法么
09-07-21 14:55
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
你连系统手册都不看?
S7-200中叫做子程序~~~~~~
09-07-21 15:19
2楼
编辑
引用
管理
huirain
引用
cvlsam
在 2009-7-21 15:19:36 发言
【内容省略】
子程序如何?子程序不也可以调用呢
09-07-21 15:40
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
顶楼主的高人,楼主说的是把一样的程序做成功能块,调用时,只输入地址就好了。
09-07-21 16:25
4楼
编辑
引用
管理
nyw99812
好像不行
09-07-21 21:28
5楼
编辑
引用
管理
huirain
引用
lwcccf
在 2009-7-21 16:25:23 发言
【内容省略】
对头,可以么?不可以的话咋办,建立一堆一样的子程序???
09-07-22 12:53
6楼
编辑
引用
管理
xxt0913
可以
09-07-22 21:58
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
当然可以了,就是子程序调用嘛
09-07-23 21:47
8楼
管理
bqj
该帖内容不符合相关规定!
09-07-23 23:20
9楼
编辑
引用
管理
dixinke
二楼写的很明白,200叫子程序,只要做成通用的,定义输入输出,就可以调用了。这个和300的FB是一样的。
不知道可以提问,不懂装懂就不好了!
09-07-27 13:53