主题:关于接地的问题

点击:5895 回复:24

是的阿
我们用的是三相四线,而且多点接地的.
请问这一问题该如何解决阿?
是不是碰壳会改变结缘电阻阿
04-08-22 23:30

cew

正因为你们用的是三相四线,而且多点接地的,当该设备组或该设备组上级的零线断路或接触不良甚至是电阻较大,而该设备的外壳接地又非常好时,就有可能产生类似情况。
04-08-22 23:57
多谢楼上各位的指点,我觉得16楼的解释很明白阿
我终于搞懂了,谢谢大家的支持
04-08-23 13:05
应该整个工厂做等电位连接, 要与变压器的中性点的电位相同. 如果有2台以上的变压器,那么它们的中性点也要做等点位连接. 也就是接上.
04-09-13 22:33
同意16楼
04-09-30 13:46