主题:关于接地的问题
点击:5895 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
readyou
我们厂采取得是零线接地的方式,然后各个设备的外壳与零线相接,但是我发现当某一设备没有使用时,它的零线的有20多安的电流(在总控制柜处测量时),拆除该零线时看到火花,不知是什么原因啊.
04-08-17 22:58
1楼
编辑
引用
管理
machelec
感应电?
04-08-17 23:10
2楼
编辑
引用
管理
readyou
我搞不清楚啊,反正用钳流表测得是20多安啊
是不是零点漂移啊
感应电没那么厉害吧,再说都是工频啊
最后修改:
2004-8-17 23:15:17
04-08-17 23:12
3楼
编辑
引用
管理
13525826048
相线不平衡,零点漂移。断开设备零线测电压。
04-08-17 23:44
4楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
零点漂移
04-08-18 11:10
5楼
编辑
引用
管理
readyou
是在该设备的相线的的空开关掉时测得的电流啊,如果是相线不平衡的话,电流为何不从别的零线
走啊,偏走这个零线啊.
零点偏移有那么厉害啊
那可是有20多安啊
04-08-18 13:12
6楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
关注中~~~~
04-08-18 22:49
7楼
编辑
引用
管理
readyou
断开零线测电压为零 啊
是什么原因 啊
04-08-19 22:28
8楼
编辑
引用
管理
wenkey
会不会是碰壳呀?
04-08-20 13:07
9楼
编辑
引用
管理
haozi718
同意楼上的意见!你所测的是唯一的接地地点吗?或者你们的系统本身就是零线直接接地方式?
04-08-20 13:28