点击:4695 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
kdrjl
NND,今天大意了,老子一合闸,那变频器就响了,预充电的整流模块都炸飞了,老半天才从天上掉下来。此情此景,那个悔呀。呜呜呜
为什么炸呀?原来,这台变频器3年多没用了,直流母线的电容器常年不通电,一上电就相当于短路。应该用低电压一点一点的慢慢充电,把电容器的电极板电荷慢慢激活,再把输入电压升到正常值。这个过程需要1-2天的时间呢。上电之前,没走这脑子。看看,出事了吧。唉...
最后修改:
2009-7-13 22:48:52
09-07-13 22:47
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
我还没遇到这事
09-07-13 23:35
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
第一次听说
09-07-14 07:08
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一般用新的一年内不通电没有什么问题;
时间太久了最好后30%额定电压先通电一下;
偶以前也碰到这个;
09-07-14 08:21
4楼
编辑
引用
管理
赵细顺
我是没遇到过这种情况,以后用变频器的时候可的当心。
09-07-14 09:13
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;对于放的比较久的,我们一般是380V的用AC220V先通电30分钟;
220V的就用100V通电30分钟;
09-07-14 09:16
6楼
编辑
引用
管理
2066825
有这事情吗?那肯定是变频器的充电电阻短路了,否则应该不存在这情况的.
09-07-14 09:39
7楼
编辑
引用
管理
边-走边学
第一次听说,难道厂家没考虑这种问题么?不会吧。没有高手给解释一下吗?
09-07-14 20:23
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
在变频器的使用手册上好像也没看到有这方面的内容
09-07-14 22:27
9楼
编辑
引用
管理
zhc821126
tai kong bu le
yi hou yi ding yao an zhao shuo ming shu jin xing cao zuo
09-07-15 15:13