登录
首页 变频器论坛 安川YASKAWA
回帖 发帖
正文

主题:安川电机低转数爬行

点击:3105 回复:12


一台安川电机,工作时高转数时稳定可调节,但是当调节到低转数时,会出现爬行(点及时转时不转)。一开始以为是硬件原因,检查电位器输入端,电压稳定。,更换一台正常的驱动器后情况依旧。由更换了电机的输出线,及编码器反馈线后情况依旧。不知道有没有高手知道这是什么原因,请高手指教或给点提示,谢谢~!
我遇到了和这位兄弟同样问题
请高手指点
09-06-24 21:25
巧遇啊!!同样的问题~!有结果就交流一下啊~!
09-06-24 23:17
应该是在低转速时输出扭矩不够造成的
09-06-25 20:07
问题是只带电机也是一样
09-06-26 16:03
不知道你的低转速指的是多少,太低了是不行的
一般最低也要50转/分钟,低于这个就不太稳定了
09-06-27 20:52
问题是别的设备工作都正常啊
09-07-01 00:39
问题已解决,谢谢~!
09-07-02 09:28
能不能把问题共享一下,谢谢!QQ:860030042
09-07-02 10:16
INVERTER低速输出三相不平衡导致
09-07-13 13:28
7楼  lj19820422  你是怎么解决的?共享一下吗
邮箱:780227dqp@163.com