主题:电动机的问题

点击:4134 回复:16

能不能把电动机的接线端子换成一种电器或电子元件,起到电机缺相保护的作用?
04-08-11 20:40
想法不错,有创意
04-08-11 21:19
有现成的缺相保护器和感应器,何必多此一举?
04-08-11 23:27
适合农村或室外无法安装缺相保护器和感应器的场合。宁波自动化工程师:经常移动的电机,?您要搬个启动柜吗?如果只用几分种,您还要搬吗?
04-08-12 00:00
同意。是我考虑欠周!
04-08-12 00:10
不错的想法!
04-08-12 12:39

lko

引用 13525826048 在 2004-8-12 发言【内容省略】

几分种  两相运行也烧不了电机。
04-09-16 22:10
其实我认为可以考虑,但是应该考虑把他接在电动机上,电动机工作热对他的影响。。
04-09-18 08:32
machelec 兄弟你的图相真过瘾!
04-09-18 10:27

引用 wangbingmei 在 2004-9-18 10:27:00 发言【内容省略】

表情表情表情表情表情
04-09-18 10:40