主题:设备出到美国,他们电压是480V的,要怎么办?
点击:17985 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
VIV
我们的设备是按中国的标准做的,三相五线制380V电压,但有一个美国客户,他们的电压是480V,请问应该怎么处理!
09-05-09 09:07
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
要看你的设备情况;
如果是在国内测试的话,需要用变频电源;
09-05-09 09:17
2楼
编辑
引用
管理
VIV
设备的加热部分就有200多千瓦了,都是380的,其他还有几千瓦的电机数个
09-05-09 09:29
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
配一台专用变压器就行了,把480V降到380V
09-05-09 09:42
4楼
编辑
引用
管理
VIV
嗯,这是最直接的办法,但变压器要很大啊,不是很方便
还有没有别的方法吗!
09-05-09 09:46
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;有关电器的规格包括电机都按美国的标准采购;
就什么都不需要了;
09-05-09 09:48
6楼
编辑
引用
管理
承揽非标设计
我也刚做了一个沙特的项目,电压也是480V、60Hz的。控制变压器和开关电源都是单独订做的,电机选用的是ABB的480V电机,ABB说是宽电压的可以接380V电压实验。相序继电器很难买,最后是买了一个minilec的S2VMR3。虽然它的额定电压还是380V的,但是它的超压保护可以设到520V。调试的时候把控制部分用一个三项变压器从380V变到480V,动力部分还是直接用的380V。
09-05-09 11:18
7楼
编辑
引用
管理
zlx12345
当初设计选型的时候为什么不按合同来做呢?
09-05-09 11:26
8楼
编辑
引用
管理
赵细顺
这种情况很麻烦,一般在签好合同后,就应该注意这些方面!
09-05-09 14:45
9楼
编辑
引用
管理
VIV
客户买的是样机,对这点,我也很难理解
09-05-09 16:58