登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:ACS800显示NO COMUNICATION 4是怎么回事
点击:2724 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
xuanfuapple
ACS800变频器显示NO COMUNICATION 4是怎么回事??
09-05-07 07:54
1楼
编辑
引用
管理
xuanfuapple
怀疑是控制面板与变频器接触不好,但几次插拔还是显示NO COMUNICATION 4不知道怎么解决
09-05-07 08:51
2楼
编辑
引用
管理
flyingonon5
变频器的完整型号呢?
09-05-08 01:17
3楼
编辑
引用
管理
xuanfuapple
ACS 800-01 系列变频器
纸机多个传动点都有这个NO COMUNICATION 故障出现,功率有22KW 30KW 11KW等,
09-05-13 09:57
4楼
编辑
引用
管理
flyingonon5
变频器DC24V怎么接的?
09-05-14 20:51
5楼
编辑
引用
管理
千千静听
检查面板与变频器之间的连接。
09-05-25 10:21
6楼
编辑
引用
管理
flyingonon5
1检查面板与变频器之间的连接
2检查DC24V
3检查干扰
09-05-26 20:42
7楼
编辑
引用
管理
木心子雨
温度影响其正常运行,建议加冷却风机
09-05-31 03:19
8楼
编辑
引用
管理
xuanfuapple
停止后,再开变频器控制面板又显示正常,运行一段时间后又不能显示NO COMUNICATION 4
09-06-12 16:21
9楼
编辑
引用
管理
xuanfuapple
按复位健可以复位但一会又显示此故障
09-06-24 09:55