登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:防爆系统如何选用变频器?
点击:6538 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
tech
防爆系统如何选用变频器?
02-02-01 19:13
1楼
编辑
引用
管理
SGH
选用变频器与防爆系统没有直接关系,但是工控柜要尽量远离爆区,开关箱要用防爆型的,施工要符合防爆标准。
02-02-02 05:46
2楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-02-10 16:16
3楼
编辑
引用
管理
SGH
变频器:Variable Frequency Drive,缩写为VFD.
工控柜如不能远离爆区,则与爆区隔离也行。
02-02-12 05:12
4楼
编辑
引用
管理
tech
谢谢你,SGH 能说详细一点吗?
02-02-12 21:08
5楼
编辑
引用
管理
SGH
例如:制药厂里的离心机用的装有变频器工控柜,放置到隔壁通风良好的房间里,就与爆区隔离了。在离心机旁的开关箱,则是壁厚约一公分的铸铁箱,开关与指示灯是防爆型的。
02-02-13 00:56
6楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-02-13 20:53
7楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-02-13 20:53
8楼
编辑
引用
管理
iocq
防爆型的變頻器我就還沒有接觸過,但我想有這個功能的在價錢上也較贵.你看可不可以想下把變頻器不放在同危險區"一空間".
02-06-04 01:57
9楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-06-05 14:22