求教:
我有一个恒温箱项目,用人机界面+PLC+模块的方式我觉得较麻烦,成本也高,能不能用人机界面+温控仪的方式?如何通讯?(组态软件:MCGS嵌入版)
点击:3341 回复:11
引用 doorcontrol 在 2009-4-20 16:31:51 发言【内容省略】
一般的屏都会有支持Modbus RTU的能力,但是并非所有的屏支持Modbus ASCII~~所以最好确认一下温控器的通讯协议。