登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:新手编的PLC程序,发来求助的;

点击:2122 回复:16

呵呵;就个程序表面上看没有问题;
但C235是32位的,所以HSCS指令也要用对应的DHSCS指令;
图中的程序输入到FX1S内输入时PLC上的ERR灯就亮了,当然也不可能运行了;
改成DHSCS后就正常了;
09-04-18 08:45
我的软件根本打不出HSCS,除非是DHSCS
09-04-18 08:52
呵呵;HSCS当然可以;不然我的图片上怎么来?
而且在软件里程序检测时还不会出错;
09-04-18 09:35
没有想到那个D,还得好好学习啊
09-04-18 14:39
学习中
09-04-18 19:21
楼主这么快就公布答案了!我正在找资料呢!
以后多搞一点像这样的活动就好了,出个问答题或是找错题在规定的时间内谁回答正确都有分加就好了呵呵!
09-04-18 22:15
呵呵;大家碰到的问题解决后也可以贴上来;
09-04-19 11:36

上一页 上一页