谢谢指点!
前两天我们请了电力局的专家过来用他们的设备测量过了,说是我们的变频器产生了谐波,这个谐波电流和电网电流是反向了,所以机器得到的功率就要少了,有时损耗的功率高达20~30%,所以就出现了这种现象.
他们说有三种解决方案,
一是装滤波器,但成本太高,不划算.
二是什么忘了,但效果不怎么好,基本上不考虑.
三是说现在生产的有些变频器本身就带有抑制谐波功能,所以换变频器.
请教各位大侠,这所谓的谐波真的和电网本身一点关系都没有吗?(电力局的人这样说的),还有真的现在有这种可以抑制谐波的变频器吗?
09-04-23 13:36
很实际国。表情表情
09-04-30 16:24
学习了,资料挺好的
09-06-03 10:52
很好值得借鉴
09-06-03 11:17
看到前面的时候我感觉也是谐波的影响,看到后面电力局的测量结果,谐波的可能性大,你可以跟做滤波器的厂家联系,共同来考虑解决问题,可以先试用的,如果没用就退货嘛,大不了给他们出点设备的运费,不过滤波器最好用有源的,不要用无源的。