主题:热电偶显示温度问题
点击:2438 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
changhongdx
热电偶显示仪表在显示温度时总是比测点温度高出一个室温来。用MV发生器加MV信号校验也会多出一个室温来。我知道分度表的参比端是0度。怎样来解释测点的温度是准确的 ,加上室温吗?
09-04-08 20:42
1楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
你是不是没有用湿度补偿导线啊,或是补偿导线的型号与使用的热电偶的型号不匹配
09-04-08 21:08
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
仪表与热电偶的分度号必须匹配才行。
09-04-09 10:15
3楼
编辑
引用
管理
k99wga
是分度号没有选准,还要看你选的是哪一种仪表。
09-04-09 12:27
4楼
编辑
引用
管理
可爱龙
你测的温度范围是多少,选型是否正确,还有测量点到仪表有多长距离,选择用的补偿导线是否正确,这些都会影响你的测量温度,请详细说明,大家才能帮你。。。。。。。。。。
09-04-09 18:13
5楼
编辑
引用
管理
changhongdx
用的K型热电偶。也用的是K型的补偿掉线。测温区500-800度,测点到仪表距离100M。解掉热偶仪表显示室温24度。接上热偶显示温度数值比MV表对应的温度高24度。仪表的实际显示温度数是测点的实际温度吗?谢谢个位。
09-04-10 13:04
6楼
编辑
引用
管理
15998007805
是的 显示表是带温度补正的
09-04-14 15:54
7楼
编辑
引用
管理
小白杨
仪表显示的就是测量的实际温度,还有就是热电偶侧温其精度差些
09-04-14 22:09
8楼
编辑
引用
管理
bjhcyb
显示仪表带温度补偿的
09-04-16 13:06
9楼
编辑
引用
管理
千千静听
检查补偿导线的型号及连接方式是否正确。