主题:正泰DZ20-1250塑壳断路器,470KW负载,其中有两台75KW同时星三角启动,是否行的通?望高手赐教
点击:1965 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
xiyuto
我可能没说清楚我的问题,我的这个DZ20-1250的断路器作为总进线断路器,我的负载总共为470KW,其中有两台75KW的电动机需要同时星三角启动,如果在其它负载都全部启动后再启动这两台电动机,是否可以,断路器是否会跳?
09-04-07 11:09
11楼
编辑
引用
管理
fungmoonlin
不会有问题
09-04-07 19:29
12楼
编辑
引用
管理
xiyuto
非常感谢大家的关心与帮助,后续调试结果我会发上来,估计要到4月底,5月初了,已经基本安装完毕,快去现场调试了
09-04-08 11:20
13楼
编辑
引用
管理
100pjg
不同时启动两台75KW电动机是可以的,两台同时启动会造成瞬时电压下降,启动电流过大,可达额定值的3倍以上,在加上其他负载都在运行的话就有可能造成断路器短时过载跳闸.