登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机堵转怎么办

点击:13094 回复:26

[size=4]电机堵转监测控制方案
一、控制描述
在工业现场,如果发生电机堵转而外围电路却不跳脱的情况,将极有可能烧毁电机,造成较大的损失。因此,在一些较重要的场合,需要对电机的运行状态作出监控,在堵转时及时切断供电主回路,从而保证电机的安全。
本方案采用的器件主要有可编程控制器(PLC)、接近开关、电流互感器、电流变送器等等。PLC采集的信号包括接近开关的信号和电流互感器的信号。采集接近开关的信号可知电机是否在运行中,而采集电流互感器的信号可知是否还有电流供给电机。当出现接近开关没有信号输入而电流互感器却还有电流值时,说明电机已经发生堵转现象,PLC立刻发出控制命令,将电机供电主回路切断,从而保证电机安全。PLC同时启动声光报警器,通知现场人员及时作出处理。
请各位给给意见
04-07-16 16:35
我是菜鸟
所以崇拜你
04-07-16 21:11
哈哈,好,楼主很有意思,把一个简单的问题,复杂化了。
为了保护电机堵转,至于用PLC吗?如果专门为堵转保护,启用PLC,哪说明你太有钱了。牛!
04-07-17 21:08
他说的是重要场合啦~~!
或者那电机极昂贵的情况吧!
04-07-18 11:43
安全第一/防患未然。高---实在是高 !
最后修改:2004-7-18 11:55:47
04-07-18 11:55
不用那么麻烦呀!
在电机的供电回路里加一个限流继电器不就可以了吗?
04-07-18 12:28
我不是有钱,是用PLC 可以控制好多抬电机. 这个情况是.当电机卡了..的电流是 50A 不变的.当然我们可以用电流继电器但这个最大的问题是卡的时候.电流是停在 50A 的 37KW
请大家有更好更省钱的办法吗?????????????????????????????????????????
04-07-18 14:20
既然采用接近开关可以知道电机是否在运行中,还要电流继电器干吗?只要接触器闭合而接近开关判断为电机未运行,就可判断为堵转了。这在一些比如输送机的场合比较有效,接近开关装在从动轮侧。可判断出堵转或打滑等故障。
04-07-18 16:07
8楼
该帖内容不符合相关规定!
04-08-07 17:22
电流继电器恐怕还要用吧?
04-08-07 17:49

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯