主题:请问400KVA的变压器的电缆应选多大的?
点击:17290 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
ttafei
我也搞弱电的……
不知道你们是怎么算出来的
04-08-05 08:59
11楼
编辑
引用
管理
chencgcom
满额定负荷大约是600A!(短时工作),长时间按满负荷的85%计算.500A左右.
400000÷400÷1.732=满载负荷×85%=长期负荷
04-08-05 10:46
12楼
编辑
引用
管理
jybxz
160A---280A
04-08-05 12:50
13楼
编辑
引用
管理
ERDOSWOLF
500-600A,(满载).变压器高压侧也得装个刀开关.最好用母排(铜或铝的).150的线可能小了一些.
无功表得装,最好每相装电流表.
04-08-05 23:16