1、CF卡在不同型号GP间是否通用?
答:通用的。但不是所有品牌的CF卡都能使用。GP目前支持日立、SANDISK、Pro-face、金士顿这四种品牌,以上四种经过测试,可行,现在用得比较多的是金士顿,2G的卡也就xxx钱,比Proface的便宜多得多啦。 不知道写这样的帖子会不会给我带来麻烦啊-_-!
2、GP内部可否存储数据,掉电以后仍可保留(不通过PLC保存)。
答:可以。在默认状态下GP不具备掉电保持功能,但通过“Back Settings”设置可实现掉电保持。
操作步骤:“GP Setup”-“Extended Settings”-“Back Settings”
设置保存起始地址、存储字数N,在起始地址后的N个字地址均可实现掉电保持。最多可使用6096个字地址(起始地址为LS2096,2000系列),如果使用GP-PRO/PB V5.05及以前的编辑软件,可使用字地址会减少。
3、趋势图画面可否两个重叠在一起(用于对比显示不同尺度的曲线)?
答:可以,使用趋势图画面制作两副趋势图画面,在主页面中使用“Lode Screen”功能将2个趋势图画面调入,即可。
(这其中有个问题:当趋势图都选用“笔记录”模式时,显示的画面为一段一段的线段,无法连续,但单一调用一副画面时正常,不解。当选用“正常模式”时,画面显示也正常。)
4、GP进入离线状态可否加密?在哪里设置?
答:可以,先进入离线状态(OFFLINE),选择“INITIALIZE”,再选择“SYSTEN ENVIRONMENT SETUP”,再选择“SYSTEM SETUP”,然后选择其中的“PASSWORD(0-9999)”一项,在其中输入密码即可。以后每次进入离线状态均需输入密码。需要取消时,将该项设置为0。
在编程软件中,选择“GP Setup”,在“GP Settings”一栏中,在“Password Setting”后面的框中填入密码,将该程序传入GP内即可。
5、GP中如何关闭打开背景灯?
答:背景的打开与关闭可通过系统区来控制。具体控制位:LS001400(直接连接方式)、LS001100(Memory Link方式)。该位为0时背景灯关闭,为1时背景灯打开。
6、GP和PLC通讯不上是什么原因?
答:1、确认画面程序中GP型号与PLC型号是否选择正确
2、确认通讯电缆制作是否正确
3、检查GP和PLC的通讯参数设置是否正确,包括波特率、奇偶校验、停止位、数据长度、通讯方式、站号等一系列参数。
4、通讯是GP和PLC必须开辟出一个区域(20个字地址)用来通讯,确认PLC程序和GP程序中均未使用该段地址
5、确认下载程序时未勾选“simulation”选项
6、查看现场是否存在较强干扰
7、确认PLC处于正常工作状态
8、确认硬件(GP、PLC)是否损坏
-------------------------------------华丽的分割线------------------------------------
[color=blue]暂时只列这么多,把空间留给大家,请大家把日常GP使用过程种遇到的问题及解决办法列出来,分享一下吧。[/color]
感谢dgd同学整理以上资料,另外感谢我自己作了部分修改,哈哈。