主题:[求助]omron传送到PLC的问题
点击:5828 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
我保存的程式无法传到PLC,如果用自动在线的方式程序又把PLC的程式读出来。把我保存的程式关闭了。PLC怎样清除里面的程式。还有就是CPM1A的PLC的运行,不象三菱和松下的一样在板面上有运行开关一定要用软件才能运行吗?
最后修改:
2004-7-11 14:00:09
04-07-11 13:35
1楼
编辑
引用
管理
zjl739
从图2中看你没有在线怎么能把程序读回来呢,迷惑中……。如果不能在线肯定不能把程序下载到PLC中了。
04-07-12 08:33
2楼
编辑
引用
管理
zjl739
可以使用软件,也可以使用手编将其设置为运行,其他方法问一下陈逸伦老师吧。
04-07-12 08:35
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软件设置首先需连接PLC,如正确的话变为在线模式,此时可以写一个空的程序下载到PLC内,PLC的程序就会被清空。
04-07-12 09:18
4楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
如二楼所说,你应该是没有在线.先选择在线后才能传送的.
04-07-14 09:04
5楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
不是,如果选择在线的话,软件会把PLC的资料读出来,把我所写的程式关闭呀。
04-07-14 12:17
6楼
编辑
引用
管理
wdh820321
6楼的兄弟其实你可以把PLC读出来的程式存到另一个文档中呀!
04-07-14 22:33
7楼
编辑
引用
管理
huahuaniu99
OMRON的PLC只要程序输入以后,再次上电时它是自动运行的,(面板上有”RUN“指示灯亮的)。
04-07-15 14:41
8楼
编辑
引用
管理
zjl739
六楼的朋友,选择在线的话读回的应该是PLC的各点的状态,而不会将程序读回吧,你将程序传入即可。
04-07-16 20:00
9楼
编辑
引用
管理
zjl739
8楼的朋友,当你使用手编或是使用软件将PLC设置状态后,即使你断电后应该还是保持原来的状态而不会自动改变状态吧。如果原来你设置为编程状态应该不会变为运行吧。
04-07-16 20:03