主题:编写步进结束指令RET指令时说梯形图无效而不能转换
点击:9564 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
君之故瑶
各位大师,为什么我在步进结束时,写完RET指令再转换时说梯形图无效,而转换不了,请问这是什么原因?RET指令我只用了一个,当我反RET 指令去掉时就可以转换
09-02-26 19:04
1楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
是当我把RET 指令去掉就可以转换
09-02-26 19:05
2楼
编辑
引用
管理
jczwfy
ret单独一行
09-02-26 19:34
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
单独从左边写
09-02-26 20:51
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
RET不直接从左侧母线接是可以的,上图我的这个程序就是正常的;
你的问题应当在程序其它地方;
09-02-27 08:43
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
刚好被LOGO给遮盖住了;
重传一个;
09-02-27 08:46
6楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
谢谢!
已解决,还是感谢各位的热心!!
09-02-27 20:25
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
详细说说是什么问题啊,我们也学学
09-02-27 21:56
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
lixiaobai
在 2009-2-27 21:56:22 发言
【内容省略】
支持这个,问题解决了,最好把怎么解决的说下
说下怎么回事,让对这有疑问的人都能学点东西
09-02-28 07:35
9楼
编辑
引用
管理
ftyl2003
RET指令另起一行,直接与母线相连就可以了.
09-02-28 15:10