登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这样接线会出现怎样的结界,,期待中..
点击:1818 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
he349784593
最近看到一贴是这样接线法的,,,..
如果再改成这样会出现什么后果.
最后修改:
2009-2-23 10:04:56
09-02-23 10:03
1楼
编辑
引用
管理
he349784593
第二张图应该是这样的,,
09-02-23 10:11
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
两张图启动按钮按下的瞬间都有可能引起左边相和中间相短路,非常危险!
09-02-23 11:07
3楼
编辑
引用
管理
zlx12345
有必要这样做吗?
单相380V回路控制作成这样
危险
09-02-23 11:12
4楼
编辑
引用
管理
小代
去掉KM下的那根线,用辅助触点自锁
09-02-23 12:35
5楼
编辑
引用
管理
xiachuan
这样接很危险啊,要造成短路现象的发生,千万不可
09-02-23 13:46
6楼
编辑
引用
管理
goto808
这是什么啊,谁这么接啊
09-02-23 17:05
7楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
这是控制电路中很低级的错误!点动得相间短路,后果严重!
09-02-23 17:06
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
不知楼主为什么这样做,还是用书上说的做吧。有些危险
09-02-23 19:12
9楼
编辑
引用
管理
qijg
改了以后就短路了
09-02-23 19:42
上一页
下一页
工控新闻
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
更多新闻资讯