主题:關于單相電能表的問題????????
点击:2347 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
shebei123
請問各位老師傅,單相電能表(型號:TD862-4為機械計量表)在用電時能正常計量,但是把用電端電源突然切斷后它還是在緩慢轉動大約持續30秒,是怎么回事 ????而且那些都 是新表,郁悶!!!!!
09-02-07 09:53
1楼
编辑
引用
管理
zlx12345
没看见过,也没注意过啊!
是不是没校好啊!
09-02-07 09:58
2楼
编辑
引用
管理
shebei123
不可能啊 !要是沒校好,那我總共有66塊表,都是一樣的。
09-02-07 10:01
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
你这个表是在电力部门买的吗?如果是的就是正常的,他们和厂家勾结,想尽办法让电表多走点,前端时间不是有一条类似的消息吗?你自己去买的他们还不给你安装!
09-02-07 10:10
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
这时机械式电度表的一个特点
称作【 潜动 】
正常滴
09-02-07 14:58
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
现在一般都用电子电能表了.
09-02-07 17:03
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
还真没有注意过,不是不惯性的问题
09-02-07 21:04
7楼
编辑
引用
管理
宁静淡泊
是电表潜动 ,有的三相表还反转。
09-02-07 23:48
8楼
编辑
引用
管理
zc1983220
没有注意过!但觉得不正常!感觉出在表本身!
09-02-08 09:30
9楼
编辑
引用
管理
wenrou
引用
1213712137
在 2009-2-7 14:58:00 发言
【内容省略】
这个是对滴
09-02-08 14:41