登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:在触摸屏中显示的数据有没有什么方法可以自动转换到EXCEL中?

点击:4372 回复:15

请求高手,在触摸屏中显示的数据有没有什么方法可以自动转换到EXCEL中?或能把触摸屏中的数据能保存在EXCEL中。
最后修改:2009-2-3 15:30:23
09-02-03 15:29
你用的HMI是什么品牌?什么型号的?
09-02-03 15:42
西门子的有这个功能!其他的没有用过,楼下的有知道的没有!
09-02-03 15:48

引用 ZCMY 在 2009-2-3 15:42:30 发言【内容省略】

GT15**-V。是三菱的。每一种品牌和型号都不一样吗?
09-02-03 15:52
三菱的话如果PLC也是三菱的,可以直接从PLC上读;
09-02-03 15:54

引用 ZCMY 在 2009-2-3 15:54:05 发言【内容省略】

谢谢你的回答。PLC也是三菱的,那要怎么样才能自动读到EXCEL中呢?
09-02-03 15:57
方法有多种,触摸屏中可以加CF卡,把数据保存到卡中,卡中数据可以在电脑上读出
另一种,触摸屏中的数据是从PLC读的,所以可以直接读PLC的,三菱有简单的软件通过设置就可以用EXCELL读到PLC的数据,你可以看下这个说明http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=176513
09-02-03 16:07
用GOT的穿越功能,电脑连上人机时可以与PLC通讯,不需要电脑直接连上PLC;
电脑上安装三菱MX Sheet软件就行了;
09-02-03 16:16

引用 fumz78 在 2009-2-3 16:07:43 发言【内容省略】

你好,请问需要怎么设置呢?我下载到了,就不了,不知道那里需要设置?
09-02-03 16:57
通讯要进行设置,还要设置读取哪些地址的设置
下载个MX Sheet的手册看下,里面有每步操作的说明
09-02-03 17:12