主题:Proface-GP37W2的画面切换在软件里面那里设置的?
点击:8478 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
tangyanby
请教一下:由于我现在没有说明书。软件现在有
我不知道软件里画面切换在那里设置。
还有文本表格编辑具里的[
00/X0000
是什么意思?
谢谢
09-01-10 11:35
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
做个键定义为切换画面就行了;
09-01-10 11:59
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
09-01-10 12:09
3楼
编辑
引用
管理
tangyanby
[upload=bmp]uploadImages6/200911013544523762.bmp[/upload
]
09-01-10 13:55
4楼
编辑
引用
管理
风之力
lou 楼上的传的是什么dd啊 ?
09-01-12 09:39
5楼
编辑
引用
管理
shending
一个键切换,选择好是哪一页图片就好哦
09-01-12 09:44
6楼
编辑
引用
管理
tangyanby
大家好
我想知道要用PLC是怎么控制的
用PLC控制在人机界面是那里设置?
谢谢
09-01-12 09:45
7楼
编辑
引用
管理
风之力
如果你用的是三菱的PLC,系统区起始地址从D0开始的话:
那么: MOV K8 D8 // 意思就是用PLC控制触摸屏画面跳转到第8个画面;
只需要的PLC里写上面那句就可以了;
但是,当画面跳转到第8个画面后,必须MOV K0 D8 // 把D8清0,否则下次不能执行PLC控制触摸屏画面跳转.
09-01-12 10:01
8楼
编辑
引用
管理
风之力
怕你不明白,再给你说一下:
如果你用的是三菱的PLC,系统区起始地址从D0开始的话:
LS0~LS19
D0~D19
以上20个字是一一对应的,即LS0对应D0,LS19对应D19.
09-01-12 10:12
9楼
编辑
引用
管理
tangyanby
谢谢谢
请问是不把系统起始地址设为D00。那么就是D8是切换的
如设为D15。那么就是D23是切换的对吗?
09-01-12 10:13