主题:上位机、触摸屏与PLC通信问题
点击:3669 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
njcx
请问各位大侠,上位机和触摸屏可以同时接在RS422总线上分时与omron PLC CPM2AH进行hostlink通信吗?
09-01-09 17:51
1楼
编辑
引用
管理
gsxiaojian
可以的,但一般OMRON与触摸屏通信都是1:NTLINK
09-01-09 20:53
2楼
编辑
引用
管理
njcx
因为我的RS232口想通过232/485转换成485总线,总线上挂一些485设备,所以不能进行1:NT通信接触摸屏,同时我想通过外设口转422与上位机进行hostlink通信,所以我想把触摸屏挂到422总线上,这样可以吧?
09-01-09 21:12
3楼
编辑
引用
管理
gsxiaojian
我想新问你,485是属于传输方式还是传输协议?1:NT LINK和HOST LINK又是属于传输方式还是传输协议?
09-01-09 23:17
4楼
编辑
引用
管理
njcx
485是传输方式,hostlink是传输协议,1:NT链接我想应该属于传输方式吧
09-01-10 08:35
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不行的话加个CPM1-CIF01,与PLC上的RS232口可以一个接HMI,一个接上位机;
09-01-10 09:01
6楼
编辑
引用
管理
njcx
上位机离现场较远,需要用RS422组网,所以通过232口接上位机不能满足要求
09-01-10 09:06
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
那可以用CPM1—CIF11,转换出来是RS422的;
09-01-10 10:01
8楼
编辑
引用
管理
njcx
是啊,外设口转成了RS422,RS232转成了RS485,那我的触摸屏接哪呢?
09-01-10 10:31
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;CPM2AE的话是没办法;
CPM2AH上还有一个RS232,你直接接到HMI上就行了;
09-01-10 14:12