电缆穿管的要求?
小弟刚从工地回来,碰见的问题。是否用镀锌钢管。钢管的直径和电缆直径的比例?
09-01-04 14:17
可以用钢管敷设,但钢管两端必须可靠接地!具体的敷设细则可以查阅相关的国家标准!
09-01-04 14:52

引用 冯国杰 在 2009-1-4 14:17:00 发言【内容省略】

附件
附件
09-01-04 15:03
电缆穿管要考虑电流余量,还要考虑电缆芯数的余量
09-01-04 15:50
完全可以用镀锌的呀,只要能穿进去且比较容易的穿进去不损伤线的皮就可以了。
09-01-04 16:23
我记得是用哪种叫做低压流体输送管,是镀锌的管。
电缆置于管内2/3以下都行
09-01-04 19:37
多谢大家
09-01-09 11:35

whs

一般用镀锌管,我们仪表施工用1/2寸的穿1根或2根3X1.5的线。
09-01-10 10:59
镀锌钢管是最好的了,实在没有,用ppr也是可以的,看看费用问题了
09-01-16 19:17
我们用的是PVC的呵呵老总买的 没办法。我感觉不对就来这里问大家了