登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:直流操作接触器的主要指标

点击:2177 回复:11

cj20-100型样品做好后,我对操作机构的主要指标进行了测量,使用的仪表是dh100型数字电参数测量仪.
     
交流电压v     电流A        有功功率w     功率因数
187           0.02            0.8                  0.2
200           0.019          0.8                  0.21
220           0.016          0.8                  0.23
242           0.014          0.9                  0.255
对某厂生产的cj20--100型交流操作接触器进行测量,指标如下
交流电压v   电流A        有功功率w      功率因数
187           0.257        11.8               0.245
220           0.347        18                  0.235
242           0.426        23.7               0.228
可见,在220v时,直流操作机构的有功功率节电率可以达到96%
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71926&Name=lbssqh
最后修改:2008-12-20 8:07:25
08-12-19 11:55
学习了,原来电流是这么小的,好像一般的样本上没有说明吧
08-12-19 12:17
这是我制作的实验品,目前市场上没有这种产品
08-12-20 08:09
你的标题是直流打操作接触器,你的记录怎么是交流呢?????
08-12-20 10:29
交流接触器线圈降低电流的方法:
交流吸合,直流保持【就是说的---无声运行】
交流吸合,串联线圈降低电流【双线圈并联吸合,串联保持】
交流吸合,降压保持【利用维持电流保持吸合】
直流吸合
总之:正常的吸合,降压或是减小电流保持吸合
附件
08-12-20 12:37

引用 hpqian 在 2008-12-20 10:29:00 发言【内容省略】

是输入交流电,然后通过电子线路,实现直流脉冲电流工作.所以,测量的参数是交流的.
08-12-21 09:13

引用 lbssqh 在 2008-12-21 9:13:00 发言【内容省略】

理论上还是:交流吸合,降压保持【利用维持电流保持吸合】
楼主可以申请【实用新型】专利,但是无法申请【发明】专利
08-12-21 11:41
理论上还是:交流吸合,降压保持【利用维持电流保持吸合】
==========================================
不是交流吸合,吸合动作也是靠直流电
08-12-21 15:57

引用 lbssqh 在 2008-12-21 15:57:00 发言【内容省略】

用直流电也可以啊,限制线圈的吸合电流就可以的啦,然后再限制为维持电流,不是很麻烦滴
附件
08-12-21 17:06
用直流电也可以啊,限制线圈的吸合电流就可以的啦,然后再限制为维持电流,不是很麻烦滴
==================================================
原理很简单,实现起来不容易.  建议你实践一下.
08-12-22 06:09

上一页下一页