登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助] 7.5KW的变频器为什么带不起88W的电机?

点击:6006 回复:27

这个问题我也想知道答案。期待有人解答。
08-12-18 09:52
你的具体情况不是很了解,不过我可以肯定的是力矩达不到造成的。你可以用V/F控制,并且把它的比例放大,提高力矩试试!
08-12-18 09:57
我已经把力矩调到变频器里的最大值了,还是没用,我也知道是变频器输出的力矩不够但为什么到了0.9A就上不去了。
08-12-18 10:58
楼主应该尽量的表述清楚些,手头的变频的牌子,型号,对应的功率大小,目前在实验的变频器是哪一个,参数大致设置如何。
08-12-18 11:15
楼主:
   你是不是用的是矢量的变频器实验的,让变频器自学习了吗?你把自学习的参数报一下看看;还有就是用VF的变频器试试。
08-12-18 12:35
不知道你有没有把变频器的电机参数也该了
要是改了的话有可能是执行了过流降频
08-12-18 14:50
这完全是参数设置的问题,"大马拉小车"不是马乱跑,就是小车翻身.因为出厂设置都是按照同功率的情况设定的.并不适合相差太大的电机.
08-12-18 16:42
楼主可以把参数表贴上来,大家帮你参谋参谋.
08-12-18 16:47

引用 doorcontrol 在 2008-12-18 16:42:00 发言【内容省略】

吼吼,楼上的另辟蹊径,说得有道理啊,一直忽略出厂设置地,变频器出厂设置是对于相应容量的大致经验参数值,如果所带电机容量不大的情况下,未必控制精度高,但可以控制,此处相差迥异,嘿嘿,也许就不可以了,想到手册上的一句话有些意思了。表情
08-12-18 16:54
我首先要说的是我厂里的变频器没有一台是用矢量控制的,今天我又试了两台,一台是普传PI7100 2.2KW,F07设的是 10 , F08 分别设了20、30、40都不行,电流到了0.9就上不去了,还有一台三菱E700 1.5KW,pr0要设的28以上,并且在10HZ以下也不行电机有电流声音但变频器上显示的电流为0,10HZ以上可以动电流显示在0.6A。
以上两台其它参数全是默认出厂的参数。
最后修改:2008-12-18 20:06:42
08-12-18 20:04

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯