点击:15287 回复:18

我们常用的传感器一般都有二线,三线,四线,五线多种,如果偶尔一次没有备件,需用不同线制的进行替换,你会做吗?
08-12-17 15:19
没用过五线的,楼 主出来讲讲!
一般是 有备件的,没有互相替换过。
08-12-17 15:54
一般都是NPN型的。同类型的怎么换都可以。如果想NPN换成PNP还真有点难度,一般四线的很少,五线的反倒多一些,五线带NPN和PNP二组,所以可以和三线以上的通用。如果二线改为三线以上,基本上是不可以,否则只加一条线。
08-12-17 16:00
常用的还是三线的多;4线的一般是电源是单独的;
08-12-17 16:05
这个还要看什么类的传感器,类别不同线制也有很多不同的
08-12-17 16:31
只用过3线 4线,其他没有用过
08-12-17 16:43
两线是串联在负载的
三线是有一根公用的【还有一种PNP \ NPN两用的】
四线是电源单独于输出的
五线是电源单独,输出无源触点【常开+常闭】
08-12-17 19:19
五线的没有听说过,现在四线的用得比较多。关于它们的具体介绍,前段时间论坛里有人说过,你仔细找找!
08-12-18 00:32
楼主说的是传感器的接线方式,我使用过两线制的,三线制的,还有就是四线制的,五线制的没听说过这是仪表上用的啊
08-12-18 08:05
二线制,三线制的接近开关和磁簧开关想必大家都用过。
四线的接近开关我用过的是台湾瑞科的,其中一条白线接法不同好象可以选择是常开还是常闭。
四线的光电开关一般也是有一条白线可以选择工作模式:LINGHT ON /DARK ON.
五线的大家可能没注意,我用的也是光电的,其实两条是电源,另三条是一组继电器的输出触 点。
想必知道了工作原理,分清电源和输出,替换就没什么难的。
08-12-18 13:01

上一页下一页