登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相不平衡电路零线电流怎么计算

点击:26224 回复:17

有三根加热器,分别为10,20,30KW,星形连接在三相电源中,请问零线电流为多少?
08-12-14 03:27
这个问题还真难住了,从来没这么接过,也没这么想过
也许应该把一根30KW的,换成三根10KW的来接
08-12-14 08:18
直接用钳形电流表测量,这个问题真没注意过。
08-12-14 10:20
在三相四线制系统中,各相的负载大致可分为三种情况:
1、三相对称负载,各相电流大小相等,相位差120°。三相电流的矢量和为零,即中线电流为零。取消中线也不会影响三相电路的工作,这就是动力电源采用三相三线制的理由。
2、三相不对称电阻性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差120°,三相电流的矢量和不为零,但其大小不会超过三相中电流最大一相的电流值。
3、三相不对称感性和/或容性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此时三相电流之和不为零,即中线电流不为零,并且中线电流的大小就有可能超过其中每一相电流大小。
我不会算,也想知道
有请信老师,   谢谢
08-12-14 11:18
赞同3楼说法
08-12-14 12:14

引用 lixiaobai 在 2008-12-14 8:18:00 发言【内容省略】

08-12-14 13:41
----------------------------------------------
初学乍练、水平有限、如有错误、敬请包涵!
同意
08-12-14 14:17
有中心点的从在。那么三相上的负载就可以各自算出电流,他们的电流矢量叠加就是零线的电流。
公式这么写我也不。我想应该是这样的。
08-12-14 19:44
三相电流的向量和就是零线电流。
08-12-14 20:17
想象中的三相不平衡负载吧?
线路的线电流仍然等于其每一相的相电流
三相负载不对称时,负载中点与电源中点不等位,这样会使得每一相负载上的电压(相电压)不再一定满足负载的额定要求,从而时负载工作不正常,甚至导致设备的损坏
所以必须增加一根中线保持各个负载的独立性,计算方法楼主应该会算了吧!
你的这个负载的用三相四线制了
最后修改:2008-12-15 8:43:29
08-12-15 08:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯