登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:55KW三相电机要装电表,怎样配置?
点击:7200 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
木易_00
55KW三相电机要装电表,怎样配置。
想直接读数的行不行?不行的话用最小倍数的互感器怎么配?谢谢大家。
08-12-01 14:16
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
要看你选用的电表型号;
不支持可以用1:3 1:5的互感器;
最后电表的度数X系数就是实际用电量;
08-12-01 15:50
2楼
编辑
引用
管理
中邦电气
不行的!
要考虑到互感器,多用150/5的
然后在选电表!
08-12-01 17:06
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
55KW电机大约有80A~130A电流。互感器选200A左右的,200/5差不多吧,150/5我觉得启动电流还是有点大,因为电机太大了,启动时间长。电表选 5(10)A的。
08-12-01 19:08
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
没有那么大的 直接表
用150/5互感器3个
普通5A三相表
别忘了拆掉电压连接片
08-12-01 19:22
5楼
编辑
引用
管理
大名小名
每一相接一只单相电度表,或装一只三相电度
08-12-02 00:16
6楼
编辑
引用
管理
ljd007241
用3个电流互感器配三块单相表就能办到,互感器选用150/5的就行了,单相表5(20)A就行就能办到了,还不用摘连片很简单的,对数时是乘以倍数就行了
08-12-02 13:38
7楼
编辑
引用
管理
上官云野
150/5应该可以的。
08-12-03 10:42
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
采用三相三线有功电能表5(10)A,配用200/5的互感器2个即可,因为是三相对称负载。
08-12-23 20:23
9楼
编辑
引用
管理
好莱芜
用1个电流互感器配1块单相表就能办到,互感器选用150/5的就行了,单相表5(20)A就行就能办到了.
----------------------------------------------
08-12-23 20:50