登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于三相电套单相表的问题

点击:2287 回复:16

互感器只有当表支持的最大功率还没有达到负荷的功率时,可以加装对应的电流互感器;如1:5的;
最后的度数就是电表的数值X5;
08-12-01 09:25
^_^三个表的读数不一样是不是三相负荷不均匀呀^_^,楼主可以采用读数最高的那个乘3呀^_^这样你就发了^_^
08-12-01 12:49
你要是知道总的话,就是三个单相电表读数的和
08-12-01 12:58
谢谢大家的发言,以前只知道给别人接电路从没有抄过表,现在总算明白了,长知识了
08-12-04 19:35
三块表之和乘以互感器倍数就是电量
08-12-04 21:32
乘上互感器的倍数后,三个表相加,得出的总数就是三相电走的电能.
08-12-05 09:03
三块表的代数和相加乘以倍率。注意要是有表反转,如果不是接线错误,读数算负的。
08-12-05 09:30

上一页 上一页