主题:75KW选用电缆问题

点击:5771 回复:35

听老板的,可能他的效益不太好,此电机工作时间不长。。。。。。我深有同感,设备安完试机以后就闲置了
12-02-07 07:04
这种问题还要来讨论?50够了!否则自己怎么死都不知道!
12-02-07 15:00
该用户被锁定!
12-02-07 16:57
100M距离理论电流刚刚好,不过还是听领导的话比较好,否则你的日子就不好过了表情
13-11-29 20:35
我认为还是你当老板好!
14-03-06 21:02
你确定与运行频率有关?
14-03-31 17:12
差不多,一般阀门控制,循环看流量,不会到满负荷,可以用!
控制室离变压器多远?
14-04-11 21:57
按照你们的总经理的意思办,最好要他签字,你草拟一份由他签字,免得以后找你麻烦。到时候不行再说,我可以告诉你。
14-04-12 05:54
说实在的我们的锅炉房现在是90多KW的设备,现在使用的就是50的电缆。已经使用了一年多了。
14-04-12 06:00
75KW 150A 50平方线绝对是不够的,100M 还是埋地的,散热不好, 怕70发热性很大,你们总经理都不考虑暗线系数0.8
14-04-18 17:47